Дымоход в ендове

Модераторы: Сергей Елисеев, Модератор

<<

ccedesign

Сообщений: 1

Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 10:34 pm

Сообщение Ср янв 12, 2011 10:47 pm

Дымоход в ендове

Фирма мне установила камин с сандвич-дымоходом из оцинковки через утепленную крышу. Т.к. дымоход проходит через утепление крыши, тем самым нарушая теплоизоляцию, то в подкровельном пространстве образуется конденсат, который после окончании топки, превращается в лед, а потом, оттаивает и потолок протекает. Дом из бревна. Крыша скатная и тегола. Осложняется все тем, что дымоход установили в ендове. Так же очень смущает, что трубу в крыше просто обложили утеплителем Роквул с алюминиевой пленкой и не сделали короб из вармикулита например, чтобы обеспечить пожаробезопасность.
Помогите советом, может я просто перестраховываюсь? Как должен был сделан проход через утепленную крышу?
<<

trubochist

Сообщений: 11

Зарегистрирован: Вс мар 11, 2007 12:08 pm

Сообщение Пт янв 14, 2011 12:45 pm

Фирма должна была сделать герметизацию кровельного простраства. Установка дымовых труб должна проводиться на расстоянии не менее 500 мм от ендовы. Короб решает несколько проблем, герметизации подкровельного пространства и пожарная разделка в кровле.
Главный трубочист "Лиги Печников"

Вернуться в Дымоходы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron


Powered by phpBB © 2000 - 2011 phpBB Group.